bier 2023-12-11 16:35:53 | 浙江省 安装 | 172查看 2回答
末端试水装置立管是算30.9m还是30.9-0.7(梁高)=30.2m?
末端试水装置是装在6F顶还是屋面
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般不穿出屋顶,比6层水平管高即可
2023-12-11 16:39:32
-
DN100的立管计算到水平管(环管)的高度,即可。如果查不到环管的高度按梁底高度-200mm
DN25的短管的计算长度(0.3米)
2023-12-11 22:07:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看