• 剪力墙顶暗梁的布置

    设计图上注明“剪力墙顶均设200*400暗梁”,因暗柱和连梁都属墙的附属构件,那暗柱和连梁顶也要布暗梁吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要布置的,你在绘制剪力墙的时候要注意绘制到暗柱端部(将与墙等厚度暗柱部分用剪力墙填充上,这才是正确的)。 连梁位置你要剪力墙通长布置,然后布置门窗洞口,门窗洞口上点布连梁,这样在计算暗梁时候才会按照计算设置考虑扣减连梁部分钢筋

    2010-06-14 20:08:10 

  • 是的,软件会自动扣减

    2010-06-14 20:03:37 

  • 设计图上注明“剪力墙顶均设200*400暗梁”,因暗柱和连梁都属墙的附属构件,那暗柱和连梁顶也要布暗梁吗 答: 暗梁只能布置在暗柱和墙体上,连梁部位不能布置暗梁的

    2010-06-14 20:08:55 

  • 暗柱附属于墙,所以暗柱处需布暗梁 ,连梁处不布置暗梁

    2010-06-14 20:16:28 

  • ... 需要布置

    2010-06-14 20:52:33 

  • 当墙顶有连梁时,可以不重复设置暗梁了。暗梁是贯通设置的,所以暗柱上是有暗梁的。

    2010-06-14 21:02:08 

  • 不需要布置,连梁顶干吗要布置暗梁呀?

    2010-06-14 21:12:48 

  • 设计已经明确给出了,是需要布置的。

    2010-06-14 20:10:19 

  • 按图纸输入即可,要求布置的地方就布置

    2010-06-14 21:38:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!