• 基础梁计算

    您好,我在计算基础梁,底筋是2C20通长,支座为3C30+4C25 2/5,可计算出来2C20在支座处是断开的,为什么?谢谢!

    问题补充:是3C20+4C25 2/5我们正常是在支座只有一支20断开,2支通长过去的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般基础梁都要在支座处锚固的

    2010-06-15 14:37:51 

  • 基础梁支座处3C30+4C25 2/5,未见2C20,所以应断开。如果是预算下料,断在支座或跨中的L/3处影响不大,但现场下料应按相关规范断料,因为基础梁相对于框架梁是反梁,底部非通长筋应在跨中的L/3处连接

    2010-06-15 21:33:27 

  • 梁下部通长筋是断开的,在每跨的支座处锚固。

    2010-06-15 09:34:31 

  • 支座为3C30+4C25 2/5中未包含通长筋,这个是不是设计标注错误了,应该是3C20+4C25 2/5吧。图集上有说明支座钢筋应包含通长筋。

    2010-06-15 09:36:48 

  • 计算基础梁,底筋是2C20通长,支座为3C30+4C25 2/5,可计算出来2C20在支座处是断开是对的,通长筋需要在支座处锚固呀。而不是你想的那样一根整筋贯通全梁。实际施工也做不到,需要在支座里锚固。

    2010-06-15 09:38:54 

  • 因为在支座处的钢筋中没有C20的,所以在支座处断开,与支座钢筋搭接。 在基础梁中,下部钢筋是主受力筋。

    2010-06-15 09:33:28 

  • 我认为只要你把3C30+4C25 2/5改为3C20+4C25 2/5那计算结果肯定是通常的(会按你的接头设置形式计算接头数量或长度),不会“在支座里锚固”“是断开”等。

    2010-06-15 09:48:42 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!