• 梁支座变动不定问题

    一道量在原位标注之前梁跨的支座是在梁与梁的交接除,标注完之后就便宜到所标注梁的另一侧,已不在两两的交点处。通过设置支座及删除之后,仍然不能把支座设置到梁与梁的交点处,请问怎么解决?这样对梁钢筋有影响不?(标注后重新提取梁跨,原标注不见,再标注还是同样问题)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设置支座时,选梁做支座就可以了。

    2010-06-15 10:27:07 

  • 你的问题 我没有遇到过 很蹊跷 你马上跟广联达公司的服务人员联系让他们帮助你 解决的能很快 不是网上一两句话能解决的问题 别影响你的工作进度

    2010-06-15 11:02:57 

  • 这个要注意与之相交的梁支座构件的参数属性对这个的影响,如果支座梁的参数中的轴线距左边线距离为0或整个梁宽度时候,这个支座当然就是在梁边了,所以绘图时候尽量不要通过设置这个参数绘制,最好按照梁中心线位置定位绘图就没有这个问题了 参见下面图1与图2示意

    提取梁跨

    设置支座

    2010-06-15 11:45:26 

  • 有影响,没遇到过这种问题,你问问广联达服务人员吧!

    2010-06-15 10:26:42 

  • 那上因为你"轴线距梁左边线距离”不是软件默认的。 对不起!上边的说法错误。 我刚看了!那是因为板的交界线在那里,这个可能与钢筋结果没有影响。

    2010-06-15 10:26:51 

  • 一道量在原位标注之前梁跨的支座是在梁与梁的交接除,标注完之后就便宜到所标注梁的另一侧,已不在两两的交点处。通过设置支座及删除之后,仍然不能把支座设置到梁与梁的交点处,请问怎么解决?这样对梁钢筋有影响不?(标注后重新提取梁跨,原标注不见,再标注还是同样问题) 答:你可以使用设置支座命令设置梁与梁的支座,一般的支座规定的是:主梁的支座是框架柱。次梁的支座是主梁。 能加你好友吗?帮你分析一下呢

    2010-06-15 10:29:47 

  • 建议:把梁删除后重新画,不要修改梁的轴线属性,先设置(或删除)梁支座达到设计的跨数,然后原位标注

    2010-06-15 10:41:49 

  • 一道量在原位标注之前梁跨的支座是在梁与梁的交接处,标注完之后就偏移到所标注梁的另一侧,已不在两两的交点处。通过设置支座及删除之后,仍然不能把支座设置到梁与梁的交点处,请问怎么解决?这样对梁钢筋有影响不?(标注后重新提取梁跨,原标注不见,再标注还是同样问题)。 这样对梁钢筋的计算是肯定有影响的。 还不如把这根梁删除后,在图纸所标注的位置重新画上。

    2010-06-15 10:33:43 

  • 对钢筋的计算是没有什么影响的。

    2010-06-15 10:36:10 

  • 你说的这种情况可能不是以梁为支座,而是以柱或剪力墙的暗柱、端柱为支座了。 梁与梁相交时,另一条梁不一定就是这条梁的支座,而纵向构件几乎都可以作为梁的支座。请你再看一下图之后是不是以柱或剪力墙的暗柱、端柱为支座,如果是这样,再一下支座位置对不对,就行了。 如果确实是以梁为支座,那你最好打广联达服务电话咨询了。

    2010-06-15 18:31:28 

  • 有影响 先把你画好的梁删除重新画,注意:轴线距梁左边线距离先别改,先设置(或删除)梁支座,在执行设置梁支座命令时,按下面状态栏提示操作,跨数达到设计的跨数,再原位标注 我现在做的工程,也有同样的问题,图纸标标注的是四跨,有一道梁没有被默认为支座,我要画的这道梁原位标注为三跨,我用的就是这种方法,把它变为四跨,因为我要画的这道梁下部钢筋各跨都不一样

    2010-06-15 13:27:02 

  • 这是CAD图的毛病,梁交接处画过头或画不到位。可以把该梁延伸,然后修剪,再重提梁跨就行

    2010-06-15 11:03:54 

  • 你好,算钢筋会用软件是不够的,还要了解一部分规范和图集,这样算钢筋就不会吃力了,

    2010-06-15 16:02:06 

  • 你的这个问题,,我建议还是跟广联达公司的服务人员联系解决。

    2010-06-15 16:30:24 

  • 先定义好其中一根梁,锁定,再画另一根梁。

    2010-06-16 11:08:27 

  • 一道量在原位标注之前梁跨的支座是在梁与梁的交接除,标注完之后就便宜到所标注梁的另一侧,已不在两两的交点处。通过设置支座及删除之后,仍然不能把支座设置到梁与梁的交点处,请问怎么解决?这样对梁钢筋有影响不?(标注后重新提取梁跨,原标注不见,再标注还是同样问题) 你好:首先肯定一下,你是要修改梁的支座,关键的问题是你把支座增加或者删除之后,就不可以再用提取梁跨来识别或者修改梁的其他属性了。如果要调整的话要在原位标注里修改。这样就不会出现支座跑来跑去的现象了。多或者少了支座对钢筋算量影响较大,必须要调整好。

    2010-06-16 14:23:38 

  • 没有影响 我也遇到过的 是视觉关系 等一下 你关了再开就好了

    2010-06-17 11:49:27 