小勇 2023-12-14 14:16:13 | 重庆市 安装算量GQI | 118查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
dufangyun
答题: 234 被赞: 213
不乘
2023-12-14 14:17:40
睡 莲 钻石专家
答题: 65743 被赞: 21295
1对就是两根,要乘2
2023-12-14 23:38:59
插座立管计算
1.如图厨房插座为回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管线沿顶敷设,争议是从顶板下翻至各插座是单管配线还是双管配线(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例举相关规范或施工要求,有理有据;3.一般插座也是相同的问题问题补充:审计的不给算两根,我需要理由说服他,有根据吗?恳求回答,谢谢
厨房插座、卫生间插座、空调插座及一般插座立管计算
1.如图厨房插座为回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管线沿顶敷设,争议是从顶板下翻至各插座是单管配线还是双管配线(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例举相关规范或施工要求,有理有据;3.一般插座、空调插座、卫生间插座也是相同的问题 问题补充: 审计的不给算两根,我需要理由说服他,有根据吗?恳求回答,谢谢
桥架设置起点后如何编制定额项计算公式
采用[查看工程量]时,如果线管输入时输入了电线的类型,如BV2*2.5+1*1.6,则在[电气线缆工程量]中可以得到线管的工程量和电线的工程量,在[工程量清单]中输入清单或定额时,必须在清单或定额项中的[表达式]将导线的根数×长度,如上例就要编三行定额项, 一行是线管的定额,如PVC20电线管(1根):[表达式]=CD 第二行是2.5mm2(2根)电线的定额:[表达式]=2*CD 第三行是1.6mm2(1根)电线的定额:[表达式]=CD 问题: 房间箱到层箱间因存在一段管内配线和一段桥架配线(用起点功能设置好了计算路径),按上面输入公式不能得到正确的定额计算结果(在查看工程量中可以看到桥架内的电线长度,在对应线管构件的定额项只计算线桥架出来后的线管和电线长度,没有计算出桥架内到起点的电线长度),请问这种情况下如何在定额项中设置公式,才可以自动得到正确的定额项计算结果(难道非要对桥架构件也要编制定额项公式吗,如果桥架中的线很多很复杂,公式也会很零乱会看不懂的)