小官 2023-12-15 09:12:24 | 广东省 土建 | 130查看 1回答
这个箍筋的配筋形式是c10@100/200,还是c10@200/100
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
C10@100/200
2023-12-15 09:18:07
-
除节点标注的以外剩下的都是c10@100/200吗?箍筋中间的+号是什么意思2023-07-04 13:19:12 补充
-
有个问题:连梁侧面配筋信息为c10@200,但图纸规定侧面配筋直径与间距不
我有个问题:连梁侧面配筋信息为c10@200,但图纸规定侧面配筋直径与间距不能小于c8@100;那侧面配筋是c10@100,还是按配筋率最高的选择c8@100?