-
yuxi 2010-06-16 11:44:06 | 山西省 行业软件 | 497查看 6回答
关于电缆问题
从10KV配电室到一商铺引一路电源(即引一根电缆),商铺的负荷是45KW, 问题1:那这根电缆需要用什么规格型号的? 问题2:45KW的负荷有多少电流?问题补充:引入的这根电缆穿电缆排管 如果是65KW负荷的,需要什么规格型号的电缆
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从10KV配电室到一商铺引一路电源(即引一根电缆),商铺的负荷是45KW, 问题1:那这根电缆需要用什么规格型号的?问题2:45KW的负荷有多少电流? 选用0.6/1KV--YJV(YJV22)-4*95+1*50电力电缆。按额定电压0.6/1KV、导体工作温度 70度考虑的。1KV---5A电流计算,45KW的负荷有225A电流. 4*95+1*50,这五芯电缆是怎么接的,三根95的相线,另一根95的和50的呢 一根零线一根接地线(50) 1KW--5A电流计算,是根据什么来的? 电工基础知识中有。
2010-06-16 14:25:01
-
从10KV配电室到一商铺引一路电源(即引一根电缆),商铺的负荷是45KW 电缆规则型号应由设计院根据实际情况商定。
2010-06-16 11:47:42
-
1. 45kw的电缆最小选YJV-4*70+1*35的电缆就能足要求。 2. 100A左右。
2010-06-16 12:07:52
-
70平方截面应能满足要求
2010-06-17 08:38:27
-
1. 从10KV配电室引得商铺的一个供电回路应该是由配电室的低压柜引出。 2. 45KW的负荷一般选用YJV-0.6/1KV-4*70+1*35电缆即可;室外敷设是则应该选择YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35的;如果是高层或者小高层的,则应选择ZRYJV或者ZRYJV22型。 3. 45KW, Kx=1, 功率因数=0.8, IJS=85.24A。 具体电缆选型以及电流计算都是设计时计算考虑并给定的。
2010-06-17 08:26:39
-
一般选用YJV-4*70+1*35电缆
2010-06-17 13:14:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看