• 请教各位老师,消防管道系统压力和管道材质问题;

    如下图:图纸设计系统压力大于1.6MPa,采用热浸镀锌无缝钢管,系统压力不大于1.21MPa,采用热浸锌镀锌钢管。

               高区工作压力为1.98MPa,是不是整个高区系统管道(主、干、支)材质都应该是热浸锌无缝钢管呢。

    热浸镀锌无缝钢管

    镀锌无缝钢管


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个还要根据系统图来看。如果高区立管之后有减压阀或减压孔板等减压措施,也不一定用热浸锌无缝钢管。

    2023-12-15 12:20:07 

  • 是的

    2023-12-15 12:49:17 