• 剪力墙 压墙筋 设置

    压墙筋

    问题1:请问1和2 是剪力墙的压墙筋吗?两个不一致在软件中怎么设置,软件中的剪力墙压墙筋通常是上部还是下部钢筋

    问题2:正常剪力墙高设置是①墙顶标高-0.2-0.15 墙底标高是-3.62-0.4 ;还是②墙顶标高-0.2-0.15-0.3 墙底标高 -3.62


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、可以用暗梁定义

    2、墙顶标高-0.2-0.15, 墙底标高 -3.62

    2023-12-16 17:59:43 

  • 如果是考虑计算水平钢筋数量的正确性,压墙或底部的钢筋,建议定义暗梁布置,属性中不需要输入箍筋信息,暗梁的高度是水平钢筋的间距、筏板基础的厚度

    2023-12-16 17:59:01 

  • 用暗梁布置,暗梁的箍筋不输入。

    2023-12-16 18:03:51 