mojun000 2010-06-17 09:57:13 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 496查看 3回答
2009钢筋算量中,基础层出现柱的截面不同~按其标高画好后,汇总时柱长小于0??错哪里了??
2009钢筋算量中,基础层出现柱的截面不同~先800*800,接着300*400按其标高画好后,汇总时柱长小于0??错哪里了??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳参见下面的解释 1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。 出现这种情况时,可双击错误提示中的柱构件,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。
2010-06-17 09:59:57
-
顶标高可以调,如顶标高-0.15,底标高取默认值,基础层底标高
2010-06-17 10:15:14
-
柱的高度设置有问题
2010-06-17 12:00:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看