• 墙太长图纸上没有设构造柱时,用加砌体加筋吗?

    墙太长图纸上没有设构造柱时,用加砌体加筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙太长图纸上没有设构造柱时,现在这种情况不是加不加砌体加筋的问题,应该具体咨询设计院出设计变更,因为按规范规定:构造柱的设置原则如下: 1)应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求.

    2010-06-17 14:50:47 

  • 要设,因为施工规范有要求,施工不能违反施工规范的要求,设计规范也有要求,设计也不能违反设计规范的要求。如怕以后结算时麻烦,就与设计沟通,要求补变更通知。

    2010-06-20 18:05:54 

  • 按设计规范,墙体过长是需要布置构造柱的,这个一般在结构设计图纸说明中会有。

    2010-06-24 09:22:52 

  • 如果设计未明确应向设计方提出,由设计进行答复。 转角处一般要设置构造柱的。最好问一下设计或跟甲方监理协商一至,以免将来结算时麻烦。

    2010-06-17 10:24:36 

  • 具体用不用 怎么用 要看总说明的

    2010-06-17 10:17:28 

  • 没有构造柱也应设置可参照图集一般不大于3米应该图纸有说明

    2010-06-17 10:20:41 

  • 看结构设计说明是怎么写的。 结构设计说明没写砌体加筋和构造柱怎么设置就看这部分是否引用图集引用了就按图集,如果都没有就不考虑了。

    2010-06-17 10:17:48 

  • 墙太长图纸上没有设构造柱时,用加砌体加筋吗? 你好:这个要按设计要求来做,看看总说明里的要求吧,还有选用的后砌墙的图集做法, 没有要求就不要加了。

    2010-06-17 10:24:36 

  • 按设计要求来做,在总说明里

    2010-06-17 10:27:12 

  • 要加什么要看设计的要求,不是咱能说的算的,如图上没有标注的话就看看前面的说明,如都没有可以提一下请设计单位答疑

    2010-06-17 14:00:32 

  • 你和我碰到的问题一样,主要是填充墙的节点没有设计构造柱,设计上只是说沿剪力墙每500高设2根6mm的砌体加筋,可以根据实际施工要求,新建砌体加筋,在布置好后,可以通过修改属性里的墙体厚度和布置的长度来完成。

    2010-06-23 16:59:18 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看