• 湖北2018定额施工高度超过3.6米的双排脚手架

    1、独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 ,柱、梁、墙分别按柱周长、梁长、墙长乘以操作高度的面积执行双排外架定额项目乘以系数0.3。
    2、砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙,按墙长乘以操作高度的面积执行双排外脚手架定额乘以系数0.3。

    以上2条定额所涉及内容工程量如何计算(层高5米,审计按墙长*1.4米计算,执行A17-31定额*0.3系数是否合理)?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不对,按5*墙长计算工程量。

    2023-12-18 12:49:20 

  • 操作高度不是超过高度,所以1.4是错的。

    2023-12-18 13:28:25 