栗大锤 2023-12-18 14:30:15 | 浙江省 安装安装算量GQI | 344查看 2回答
请问这里的电线工程量怎么算?电线型号:WDZB-BYJ-3*2.5
这里的7是7根线,平面工程量要乘以7,还需要乘以电线型号的3根线吗?就是21根线吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3*2.5=3根,顾名思义7根=7*2.5.
2023-12-18 14:31:32
-
是7个单根电线
2023-12-18 14:32:29
-
电线型号:WDZA-BYJ-2*2.5+BYJR-1x2.5,是不是这里的BYJ-2*2.5就是零线和火线,BYJR-2.5是接地线,7根的话接地线还是1根剩下的6根是火线和零线
-
上海电气 ZB-YJY-3*4+E4-MR ZC-BYJ-2*2.5+E2.5-MR
上海电气 ZB-YJY-3*4+E4-MR ZC-BYJ-2*2.5+E2.5-MR 这2个表示什么意思 ?套什么定额?按几根线算工程量,MR线槽没给型号改怎么算?
-
DN20镀锌钢管内配有3根2.5平方的电线,算工程量时是按1根算,还是按3根算。比如镀锌管长100米,2.5平方线是按100米算,还是按300米算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看