• 圆环形钢筋的布置及计算问题是怎么回事?

    我在一个圆环形基础R中*L*H=55450*7500*1500,保护层为40,钢筋为28的,上下两层的间距为150,中间层为300,要怎么布置短向受力筋?我按照放射加圆心方法布置后,但计算结果中,根数为正确计算结果的1/2,是什么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你查看下布筋范围,是不是只布了一半,圆环形最少得分成两半布置放射筋