• 汇总计算后出现的问题

    汇总计算后软件提示如下图,按照它下面的提示检查了,但还是不行,请赐教

    错误提示

    问题补充:但是,我点击错误提示后,它提示的只有一根柱子有问题,而且我试了一下,如果把柱子的高度下降0.6m后,它又能正常计算了,这是为什么?请指教!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 检查一下柱的高度是不是不对

    2010-06-17 16:13:21 

  • 1、查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2、查看与柱相交的板的标高与厚度。 3、查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。

    2010-06-17 16:14:24 

  • (1)第一种可能原因是与该柱相关的构件导致柱高度小于柱在本层的露出长度,例如与该柱相交的梁集中标注或原位标注标高信息、板标高、基础高度导致本层柱高度小于柱在本层的露长度。A、查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算柱钢筋时,柱直筋长度成为负值无法计算(柱钢筋长度=柱高-本层露出长度+上层露出长度)。B、查看与柱相交的板的标高与厚度,如果板的标高过低会压低柱高度,或板厚信息太大,导致柱钢筋长度为负值。C、查看与柱相交的基础厚度,如果基础厚度信息太大,也会导致钢筋长度为负值。—解决方法:出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按以上方法检查梁、板标高,这种情况往往是梁板标高错误导致,修改到正确的标高即可。 (2)第二种可能原因是上下层柱的钢筋直径变径,上柱钢筋直径大,下柱钢筋直径小,这时两柱纵筋连接时,连接区域下移在下层钢筋直径小的连接区域进行连接,本层柱钢筋的长度计算公式为=柱高-本层露出长度-节点高度-上层钢筋在本层的露出长度,若上层钢筋在本层的露出长度与本层露出长度、节点高度之和大于柱高时, 例如本层柱高2000mm,节点高度750mm,本层柱钢筋长度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也会出现这种提示。——解决方法:出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,若实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值,使软件能汇总过去。 (3)第三种可能原因是在顶层绘制短柱时,柱高小于柱的露出长度也会出现错误提示。在顶层,柱高大于层高时,例如层高2.8m,柱高为3.2m。此时在绘制柱的时候,会将多出的400mm高的柱子绘制在上一层,此时汇总计算就会报上面的错误。原因是下层的柱纵筋要伸至本层一个露出长度,这个露出长度有可能大于400mm,而在计算本层钢筋时,先要减去一个下层钢筋露出长度,所以就会出现钢筋计算结果小于0的情况。——解决方法:遇到这种结构,如果把柱子分开画,即使计算结果不小于0,那计算结果也是不正确的,因为柱钢筋从2.8m处断开了,实际中,柱子的钢筋是直接伸直柱顶的。所以我们在绘制柱子的时候,可以直接将柱子的高度修改为3200mm进行绘制。

    2010-06-17 16:41:22 

  • 你可以根据提示来调整即可! 像这种情况,你可以把报错的柱子选中,然后再属性编辑框中,将其他属性中的 计算设置点开,在弹出的对话框中,找到钢筋露出长度那一项,点开,又会弹出 一个界面,将里面的数字改为0就可以了; 在这里要说明的是,着只是对单个柱子的修改,如果报错的柱子多的话,建议你 在工程设置中的计算设置里面,同样将露出长度改为0,不过他这里是对整个工 程而言的,不建议使用!还是一个一个改,结果要准确些~!

    柱子

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-06-17 16:12:13 

  • 上面说的都不是! 主要原因是这样的:1、梁、或板的顶标高不对,你检查一下这个柱上面的梁、板标高。或者梁的截面尺寸错了,导致柱子的高度不够扣。 如果是基础层或基础上面一层,就是基础顶标高不对,你从这三个方面检查。

    2010-06-17 17:05:17 

  • 层高太低 柱子不能满足软件的计算方式

    2010-06-17 18:50:16 