• 这种桩承台钢筋如何定义呢

    1,我这样的桩承台该如何定义呢? 实在是不知道该板式 梁式 环式 三种试过好像都不恰当。用板式的 钢筋两头有弯头,环式钢筋也不对,梁式也不好, 并且我这个桩承台 内上层钢筋和下层钢筋不同, 在软件里也只能用板式的好像,因为只有板式能设置B16@200/B14@200,但是查看钢筋量里也合不起。求教哪位好心人,教我该如何定义这种桩承台呢? 2,还有我临时定义完桩承台画完后,动态观察后发现所有桩承台底标高在同一个平面上,实际是所有桩承台在一个顶标高上(因为桩承台厚度不同),是否只能在相对底标高里改成相应的厚度值呢?

    查看钢筋量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议你把承台的配筋形式定义为板式配筋,受力钢筋的输入信息:长向B20-200/B14-200;短向B16-200/B14-200;侧向受力筋输入B14-200; 画入后选中承台或者在定义时,修改计算设置第46项(承台上部钢筋弯折长度)为1560,计算后的结果是一样的,但是形状有区别,如果下部钢筋向上的弯折与软件默认不同也可修改 承台在定义时是默认底标高为层底标高,所以在不修改画入就全部承台平底,可在定义时直接修改为实际数值,画入后就是输入的标高了,如你画入了承台,要修改标高就要选中要修改标高的承台,然后直接输入数值,如果你想在绘图界面快速选择修改的承台,可先选中一个,再右键,点选择同名构件,就 能全部选中同名构件,然后在属性修改标高.

    动态观察

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-06-17 19:54:07 

  • 用桩承台——环式配筋的方式。

    查看钢筋量

    动态观察

    2010-06-17 21:01:40 

  • 你好! 你的这种桩承台的钢筋建议手工计算,在单构件中输入比较准确,不是所有的钢筋都可以在软件中设置的; 为了能够将承台上柱的钢筋计算准确,建议按承台尺寸设置和绘制承台,在承台属性中的钢筋全部删除,在单构件中输入,这样承台的工程量是准确的,柱的钢筋也可以准确的在软件中计算。 你说承台底标高在同一平面,原因就是你在设置承台构件的属性时,没有将承台的底标高设置为图纸设计的承台底标高,软件默认的是层底标高的。 你在承台的绘制截面,点击菜单栏中的属性,选择已经画好的承台,修改承台属性中的底标高就可以了。

    答疑解惑

    2010-06-17 19:59:51 

  • 按板式定义,下上筋用/隔开,在计算中设置弯折

    2010-06-17 22:11:29 