• 水平钢,4 长度为: 8737,长度超出其图元所绘长度的5倍,可能有误请检查

    牛爷爷们 如图,汇总计算后提示这个,我看网上意思连梁和剪力墙在一起,剪力墙的侧面筋自动伸入到连梁里了,那么问题来了,软件这样计算对吗,需要更改什么设置吗,已经删除重新布置了,还是这样子的。

    重新布置

    伸入


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有问题,忽略或者汇总时不勾选校验长度。

    剪力墙端头有连梁,连梁属性里没有输入侧面钢筋,剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍,可以在钢筋三维中查看。

    以上原因导致计算有提示,则可以忽略,钢筋计算正确即可。

    备注:若不想汇总出现该提示,点击工程量---汇总计算---选项,不勾选如下图提示。答疑解惑

    2023-12-21 15:31:11 

  • 首先暗柱要用剪力墙全部覆盖住,梁构件布置时与墙接触就是,不要画到里面广联达服务新干线