fengyun 2010-06-18 08:06:02 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 7654查看 6回答
剪力墙水平起始分布筋距楼面的距离?
剪力墙水平起始分布筋距楼面的距离及起始竖向分布筋距暗柱边的距离? (具体出处在哪儿)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般都在5MM 在软件工程设置里面也可以修改 ------------- .剪力墙水平筋在基础顶面的第一根钢筋的间距是s/2(04G101-3/45页) 2.剪力墙水平筋在楼板顶面的第一根钢筋的间距是50mm(06G901-1/3-9页)
2010-06-18 08:09:32
-
剪力墙水平筋一般离开结构楼面50mm开始计算 剪力墙的纵筋离开暗柱边的距离也是50mm,也可以按剪力墙纵筋间距的二分之一来布置 你在共享资料里下载陈青来教授平法知识
2010-06-18 08:09:07
-
剪力墙水平起始分布筋距楼面的距离及起始竖向分布筋距暗柱边的距离一般是s/2,s为侧面纵筋的间距
2010-06-18 08:13:27
-
你好:水平筋的起步是楼面向上50,在图集06G901-1中第58页中有说明。 竖向筋的起步是从暗柱的主筋中心一个间距起步,在图集06G901-1中第50页中有说明。
2010-06-18 08:17:11
-
软件上默认的是水平间距的1/2,但可以修改的。 实际施工的时候大都采用距楼面50mm开始。
2010-06-18 08:21:04
-
起始边是50毫米。
2010-06-18 08:09:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看