• 配电系统图中字母的含义

    有yjv-4*50+E35 SC70 WC.FC NDM2-125S/3300-R80 Ijs=67.35A Pjs=36kw Kx=1 Pe=38kw WHD=560*660*180 AW12,22,32,42,52 DD862-4-10(40)A NDM1-63C40/1P BV-2*10+E10 PC40 AL2 8KIW 分别代表什么意思
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    yjv-4*50+E35 SC70 WC.Fc 代表铜芯聚乙烯护套电力电缆4*50平方毫米的加一根35平方毫米的接地线,穿70的焊接钢管,wc:暗敷设在墙内FC:预埋在地面内敷设。 NDM2、系列塑壳断路器 Pjs=36kw额定功率36KW,,Ijs=67.35A计算电流67.35A. 管线敷设方式sc:焊接钢管 tc:电线管pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架cp:金属软管 SR:钢线槽RC:水煤气管导线敷设部位:SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内

    2010-06-18 09:56:34 