• 麻烦老师看下

    火灾自动报警总共7个回路,系统图上怎么只有一个广播线B,一个电源线D,两个信号线S,5个电话线H呢,屋顶有四个电话分机,其他楼层有带插孔的手报

    我理解的是 没个回路不是都要有一根线吗分机

    2023-12-22 12:03:34 补充

    补充下,总共28层,每4层一回路,每四层点位差不多就180个了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这里所说的“回路”,指的是自动报警总线回路,广播线、电源线、电话线都不属于这里所说的回路范畴。你截的这张图,占用点位的有:短路隔离器(3个)、输入输出模块(2个)、带电话插孔的手动报警按钮(3个)、破玻按钮(4个)、烟感(5个),共17个点位。“回路”指的是从报警主机拉出的一根线,这根线负责4层楼的点位,4层内的报警总线可以从第一层向上并联上去;到第5层时,又要从主机重新拉一条线,负责5-8层的点位,依此类推...。

    2023-12-22 12:45:42 

  • 总线制,汇集了,不是每个点位都去中控室···

    2023-12-22 12:46:07 