• 2008年图形中防水问题

    请问各位同行,在2008年图形中地面立面防水中工程量代码中,有两个代码一个是: 立面防水面积(大于最低立面防水高度) (小于最低立面防水高度) 请问我应选哪个呢,它们是什么意思
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建筑物地面防水、防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。

    2010-06-25 08:53:22 

  • 请问各位同行,在2008年图形中地面立面防水中工程量代码中,有两个代码一个是: 立面防水面积(大于最低立面防水高度) (小于最低立面防水高度) 请问我应选哪个呢,它们是什么意思 按实际要求高度设置。 一般防水要求的最低高度是250,如果设计要求低于这个标高你选小于最低防水高度,如果高于你选择大于最低立面高度就行。

    2010-06-18 10:28:08 

  • 你查看一下图元工程量计算式,水平防水面积,已经包括卷边的面积。 刚请教了一下别人,才弄明白。软件的防水高度是以500为分界的,小于500的软件会加在水平防水面积里;也就是小于最低立面防水高度;大于500的需要自己添加工程量表达式:水平防水面积+大于最低立面防水高度。

    2010-06-18 10:49:47 

  • 简单理解:立面防水以防水高度为分界线,在防水高度以下的按照卷边套取平面防水子目,防水高度大于此高的的,按墙面立面防水做法套取立面防水子目,关键还是在价格上有区别;高度以下的以平面价格处理,高度以上的以立面价格处理

    2010-06-18 13:43:15 

  • 你好, 这个量是与【计算设置】中楼地面立面防水的最低高度值相关联的。该值的意思:是在有些地区,比如,当楼地面立面放水的高度小于500mm时 会计入水平防水面积计算。所以,在计算设置中给出了这一项,默认是500mm,各地根据实际情况进行相应调整。 当您设置的高度大于计算设置中的该值如600,则该地面会计算 水平防水和立面防水(大于最低立面防水高度),而水平防水是不包括该立面防水的,如果需要算在一起则需要在套定额时相交;如图一。 当您设置的高度大于计算设置中的该值如400。则计算该地面会计算 水平防水和立面防水面积 (小于最低立面防水高度)。其中水平防水加了立面防水面积 (小于最低立面防水高度)。,如果不需要添加可以去掉;

    最低立面防水高度

    工程量

    2010-06-18 13:38:56 

  • 你说的防水是指用水房间的墙面防水吗,如果是的话你应该建墙裙构件来做,如果是屋面防水的话你只要套防水面积就可以了。因为屋面的防水面积包含了平面和立面的工程量,如果觉得不放心的话,可以套地面积加卷边面积两个工程量代码。

    2010-06-19 10:51:59 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题