• 各位,消防联动和消防报警有什么区别吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组成。 自动报警控制装置:火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,由火灾探测器、手动报警按钮、报警控制器、自动报警线路等组成的报警控制系统的器件、设备。 消防系统调试:指一个单位工程的消防工程全系统安装完毕且连通,为检验其达到消防验收规范标准所进行的全系统的检测、调试和试验。 其主要内容是:检查系统的各线路设备安装是否符合要求,对系统各单元的设备进行单独通电检验。进行线路接口试验,并对设备进行功能确认。断开消防系统,进行加烟、加温、加光及标准校验气体进行模拟试验。按照设计要求进行报警与联动试验、整体试验及自动灭火试验。做好调试记录。

    2010-06-18 12:48:55 

  • 各位,消防联动和消防报警有什么区别吗? 答:消防联动,多用于动力设备上,自动联锁控制 消防报警,是一些探测器具报警时的线路

    2010-06-18 11:01:02 

  • 消防报警有就是探测的一些设备,比如:烟感,温感,手报等等``` 消防联动是你需要联动的设备点数,比如:强切,声光,电梯,风机,消防泵等一些设备``` 这是本质上的区别。

    2010-06-18 10:52:43 