飞鹰/footb 2010-06-18 10:54:43 | 江西省 土建算量GCL2013 | 8461查看 5回答
模板超高计算比模板面积大
修改砼墙或砼柱底标和顶标高。模板面积计算无误,但模板超高有问题。如底标高和顶标高各加3米。超高面积比模板面积还多。问题补充:两栋楼画在一起,无法分开,层高都是3米,楼面标高相差3米,这样就会出现模板超高问题,超高会多算3米的超高。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳考虑一下板计算设置中的超高底面计算方法的选项: 0=0 取当前楼层的层底标高 1=1 取离楼板底标高远的楼板 2=2 取离楼板底标高近的楼板 当选择选项1、2的时候,超高底面高度优先考虑的是下面的楼板的标高,而非层高。这两个选项用于处理错层的情况,层的高度按照楼板进行划分,希望对你有用处。
2010-06-18 12:59:13
-
如果实际没有超高模板面积,就不要在超高模板中套取子目,这样就不会出现问题了。
2010-06-20 21:04:34
-
这个软件计算的没有问题的,软件是按照超过3.6米,每增加一米计算一个超高层的,如果超过的层数多的话,会有超高支撑模板面积大于基本层模板支撑的 比如板的模板面积是100平米,层高是6米,这样基本的模板面积就是100平米,超高层数6-3.6-=2.4,这个要计算2个超高增加层, 超高支撑就是200平米,这样就比基本层模板面积要大(不足一米不计算超高增加层)
2010-06-18 10:58:48
-
超高是指超过3.6米后每增加1米就要计算一次。你的实际高度如果才超过4.6米就要计算两次,所以超高面积比实际面积大
2010-06-18 11:00:09
-
这是很正常的,因为按超高的层数计算的,超过一米计算一个超高层,以此类推,超得越多,超高模板更是按基础模板的倍数增长 那这个就比较麻烦了,因为是一开始你建工程时没处理好,没有把两栋楼让区域分开出来。只有手算吧多算的模板扣减。要不然就是工程要重画
2010-06-18 11:16:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看