邰守超 2023-12-23 22:00:58 | 山东省 土建 | 121查看 3回答
山东2003定额,外脚手架按建筑外边线计算,大于240mm垛展开计算。请问老师们
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的
2023-12-23 22:06:29
-
并不是按凸凹计算
2023-12-23 22:03:49
-
2023-12-24 07:41:27
-
在山东16定额中说,外脚手架按外墙外边线长度乘以高度一面积计算,凸出墙面宽度>240mm的墙垛、外挑阳台(板)灯,按图示尺寸展开并入外墙长度内计算。 那如果凸出宽度不大于240的时候怎么计算呢。
-
山东定额中规定:凸出墙面宽度大于240mm的墙垛、外挑阳台(板)等,按图示尺寸展开并入外墙长度内计算。请问各位老师,“按图示尺寸展开并入外墙长度内计算”是指什么呢?可否画个简图解答,谢谢!
-
山东定额中规定:凸出墙面宽度大于240mm的墙垛、外挑阳台(板)等,按图示尺寸展开并入外墙长度内计算。请问各位老师,下图中的凸窗、空调板和建筑物首层的门廊需要并入外墙长度内吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看