xj_hm 2010-06-18 11:52:36 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 468查看 6回答
板马蹬筋计算有错误
我核的一个楼几个层的板马蹬筋量多,用手工核后根数多很多,设置什么的都没有问题?题?问题补充:我的意思可能表达的不全,具体的马蹬筋的形式和间距等都有施工组织设计和建设单位现场确认单,我现在的问题就是图中这块显示的黑影板有问题,其他的板马蹬筋根数没有问题,唯独这块板有问题,其他板的设置和这块一样,但是数量就这块突然特别大,2143根,不是要大家对马镫筋的形式等进行回答,是就单独对软件的计算出的根数有问题?而同样边上开间和进深都同样的板马镫筋根数就是33裉
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这种马凳筋的计算结果是2000方向是相接,另外一个方向才是按你设置的间距计算。
2010-06-18 12:00:17
-
如果你的设置没问题,就不会出现这样的问题了。看看是不是你的间距设置错了,一般是@1000*1000,一平方一个。看你的设置,上面部分长度2000,那就不会是一平方一个了,仔细看看你的间距设置,应该是这块的问题。还有就是马凳一般只是双层双向配筋时才有,底筋加负筋这样的板一般不设马凳
2010-06-18 12:02:06
-
这个马蹬筋不适合在普通楼板中应用,适合在筏板基础,建议用I 型的马蹬筋。如:A8@1000*1000
2010-06-18 12:06:46
-
你用的这个太大了,用I型,基础筏板采用你那种。而且你长度也有点偏大
2010-06-18 12:47:01
-
软件不会有错的 你按照图纸设计输入信息不会错的 如:B12@1000*1000
2010-06-18 11:58:41
-
审核的时候,他使用的马镫,要看施工组织,如果没有施工组织设计, 你就按照钢筋低的给他。你上面的图,钢筋也太长了,长度2000mm,夸张。 至于根数不对,你再仔细检查下,比如:B12@1000*1000输入对了没有。
2010-06-18 13:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看