沈先生 2023-12-24 18:46:54 | 北京市 安装 | 198查看 1回答
安装算量中送风风管没有设置保温却统计出来保护层的量在哪设置取消掉。
风管模型属性中都没设置保温材质和保护层,工程量中却统计出保护层的量,请问各位老师怎么让没有设置保护层的风管不统计保护层的工程量
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
原因:保温是私有属性,没有选中管道图元,直接在属性中将保温删除了,所以不起作用。
方法:选中不需要保温的管道,在属性中将保温厚度删除即可。如图:
2023-12-24 22:43:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看