陈陈陈 2023-12-24 22:01:48 | 土建 | 132查看 4回答
地下室主楼连梁
地下室剪力墙为C45跟普通地下室剪力墙等级不一样,主流这部分跟C45剪力墙搭接的是否也需要按C45计入?
2023-12-24 22:08:58 补充
问题错了 是主楼部分剪力墙的连梁等级是否也按照C45计入
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按相应楼层及上层的砼标号计算锚固
如果连梁部位的剪力墙标号是C45,就是按C45计算
首次提交 2023-12-24 22:05:34 最近修改2023-12-24 22:10:06 (修改过1次)
-
图纸结构说明一般会有不同等级交接处设置要求。
2023-12-24 22:05:35
-
按C45计算搭接的。
2023-12-24 22:07:01
-
是的,按C45计。
2023-12-24 22:45:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看