• 画集水坑时出现这个问题,怎么办

    集水坑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    得有筏板   没筏板画不上

    提示如图:

    答疑解惑

    原因一:没有绘制筏板基础或者桩承台,软件中集水坑必须布置在筏板基础或者桩承台上。

    方法:在集水坑布置的位置绘制筏板基础或者桩承台即可。

    原因二:筏板用现浇板绘制的,集水坑只能在筏板或者桩承台上布置。

    方法:将现浇板构件转换为筏板,再布置集水坑即可。

    点击蓝色字体获取详细答案

    原因三:布置集水坑时把筏板基础隐藏了。

    方法:把筏板基础显示出来再布置集水坑。

    原因四:桩承台配筋形式为环式配筋或梁式配筋,或桩承台有多个单元,集水坑只能布置在板式配筋且只有一个单元的承台上。

    方法:若桩承台设置和图纸不符时,修改桩承台配筋形式或设置为一个单元,若桩承台和图纸要求相同,可以在集水坑位置布置筏板基础后布置集水坑。

    原因五:基础筏板的标高超出本层的范围,所以布置不上。

    方法一:调整基础层层高。

    方法二:选中图元,在【属性列表】中修改图元的标高,让筏板基础标高处于基础层层高范围内即可正常布置。

    备注:原因五中如果大部分筏板都超出了基础层层高,建议按照方法一操作,如果小部分筏板超出基础层,建议按照方法二操作。


    首次提交 2023-12-25 15:06:33  最近修改2023-12-25 15:07:15 (修改过1次)

  • 你把筏板画上啊

    2023-12-25 15:06:22 

  • 先画筏板,再画集水坑

    2023-12-25 15:07:22 

  • 先定义并布置筏板,再定义并布置集水坑,集水坑要布置在筏板内

    2023-12-25 15:12:13 

  • 布置 一块完整的筏板。

    2023-12-25 15:12:31 