tom 2010-06-18 16:39:32 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 339查看 3回答
给看看我的柱子纵筋怎么出现负了
给看看我的柱子纵筋怎么出现负了问题补充:意思是柱子非要在基础层有才行?我在-1层上设置柱子标高不可以?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你将上一层的柱子画上就计算对了,
2010-06-18 16:42:50
-
你查看下基础层的柱高
2010-06-18 16:45:51
-
钢筋软件中柱子的钢筋完全是按照图集的要求进行分层计算的,基础层只计算插筋,其他层按照图集伸入上层一定长度加本层层高然后再减下一层伸入的长度,只要你按照图纸将柱子全布置上并且没有错,就不会有问题。你的这种情况应该是在基础层,并且柱子只布置了基础层,好好查查你的基础层层高看看
2010-06-18 17:12:45