• 电缆长度计算问题

    1.电缆从变电所引线进入建筑物室内的进户箱内时计算电缆长度的公式是这样的吗?从变电所出线预留1.5m+电缆进入建筑物预留2m+电力电缆终端头1.5m+电缆进进户箱进线预留2m+水平长度+箱距地面高度 2.电力电缆终端头预留1.5m凡是电缆进箱后都要加上1.5m吗? 3预留的长度也乘以1.025的系数吗?比如箱体的半周长也*1.025吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆从变电所引线进入建筑物室内的进户箱内时计算电缆长度的公式是这样的吗?从变电所出线预留1.5m+电缆进入建筑物预留2m+电力电缆终端头1.5m+电缆进进户箱进线预留2m+水平长度+箱距地面高度 你的理解是不完整的,定额规定电缆工程量=施工图用量+附加剂预留长度,你没有考虑变电所的终端头1.5m,需要加上去。同时提醒一下不知道你有没有电缆沟如果有害需要附加1.5m。同事如果有桥架也是需要单独附加1.5m 2.电力电缆终端头预留1.5m凡是电缆进箱后都要加上1.5m吗?都是需要加上1.5m,前提是现场需要做端头。 3预留的长度也乘以1.025的系数吗?比如箱体的半周长也*1.025吗? 电缆敷设2.5%是按照电缆全场计算,都是需要乘以1.025

    2010-06-18 17:20:02 

  • (从变电所出线预留低压屏的半周长+电缆进入建筑物预留2m+电缆进进户箱的半周长+水平长度+箱距地面高度)走桥架*2.5%

    2010-06-18 17:20:39 

  • (电缆长度+所有预留长度)*1.025

    2010-06-19 00:56:08 