浮生若梦 2023-12-26 13:49:44 | 山东省 土建 | 102查看 3回答
抗温度钢筋布置在什么位置?是有面筋的时候布置吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有了面筋就不需要温度筋了。温度筋布置到板上,软件就会自动计算的。
2023-12-26 13:51:12
-
温度筋是在楼板和屋面板未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,特别是较大跨度双向板的上部,沿两个正交方向布置有助减少有温度引起裂缝的钢筋,在平法11G101-1第94页 如图:
2023-12-26 13:51:27
-
没有通长面筋的位置,布置温度筋,与周边的负筋搭接
2023-12-26 13:52:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看