• 阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算还是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳

    1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算还是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm) 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方是不是应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不一致,是不是每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土也是这样。 3、楼高53米计算超高费,是20以上的建筑面积计算超高费,还是整个楼的建筑面积计算超高费。 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,我们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,请问是否合理。 河北定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算还是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm),,应该按阳台外边计算,不应该按异性栏板的外边。 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不一致,每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土不可以再计取了。 3、楼高53米计算超高费,是整个楼的±0.00以上建筑面积计算超高费。 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,我们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,请问是否合理。--不合理。不使用,也是费了其他材料和多费了人工。 河北定额

    2010-06-19 11:26:14 

  • 1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算建筑面积的不能按栏杆外边计算的,按投影面积的一半的计算建筑面积计算的 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方应该给挖机场外运输费,如果各楼栋开挖时间不连续是甲方原因造成的,可以考虑每栋楼计算一次,如果是承包方原因造成的,或施工组织考虑的不周造成的,就只能计算一次了。 3、楼高53米计算超高费,是20以上的建筑面积计算超高费,(计算规则为:建筑物超高费用以超高部分自然层(包括技术层)建筑面积的总和计算。) 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,你们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,不合理。定额是综合考虑的,不应因个别材料未发生而扣减修改定额

    2010-06-21 09:47:08 

  • 1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算还是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm) 答。这个应该是从顶盖的水平投影面积来计算面积,跟异性栏板没有关系。 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方是不是应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不一致,是不是每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土也是这样。 答这个问题要看你们合同签订的情况,还有就是投标时施工单位如果没考虑,甲方将视为优惠处理。 3、楼高53米计算超高费,是20以上的建筑面积计算超高费,还是整个楼的建筑面积计算超高费。,对于超高增加应该是用超过部分建筑面积记取这部分费用,注意下很多地方定额中对超高增加是用有两个说法,一个是针对单层建筑,高度超好20米,一个是多层建筑高度超过6层,注意下你的定额。 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,我们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,请问是否合理。 答这个是不合理的,对于尼龙冒是种措施,只要你们通过其他途径来达到了这种效果,甲方不认对施工单位来说就相当于本来用的没记取,但是没有的确在减少,不公平。

    2010-06-19 11:40:10 

  • 你好! 1、阳台应该是按投影面积计算建筑面积,应该是板的投影面积。 2、如果土方开挖是施工单位分包出去的,施工单位应该按正常的自己挖土那样计算机械进出场与挖土方定额。每栋楼都应该分别计算。 3、应该是按20米以上部分计算超高费。 4、甲方的做法不对,因为虽然没有使用,但是施工队伍会因此多损耗螺栓的,这部分费用是无法计算的。你可以找回此部分材料费的。

    2010-06-19 11:29:21 

  • 1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台上异性栏板的外边计算 2、土方开挖为我施工单位分包出去,应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不一致,但不是每栋楼开挖都要给一次,需要看你施工组织设计里挖掘机配备的台数,一台就考录给一次即可。 3、楼高53米计算超高费,按20以上的建筑面积计算超高费 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,我们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,不太合理。因为定额编制是综合考虑的。不可以随便删除定额含量内容。

    2010-06-19 11:45:43 

  • 1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算还是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm) 答:按阳台栏板外侧计算,挑出部分腰线不计算建筑面积。 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方是不是应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不一致,是不是每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土也是这样。 答:你按个楼直接计算挖土方量和回填量就行。 3、楼高53米计算超高费,是20以上的建筑面积计算超高费,还是整个楼的建筑面积计算超高费。 答:是20米以上部分建筑面积计算超高费,不是整个楼的建筑面积。 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,我们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,请问是否合理。 答:模板是按摊销来的,综合考虑了其它辅材,你说的尼龙帽不应该删除。

    2010-06-19 13:03:14 

  • 1.应该按异性栏板的外边。 2.甲方应给挖机场外运输费,就应给一台的 3.楼高53米计算超高费,是按20以上的建筑面积计算超高费 4.把尼龙冒这项删除 合理

    2010-06-19 13:20:47 

  • 定额上有详细说明

    2010-06-19 14:32:48 

  • 1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算还是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm) 按照阳台梁外边计算有保温的话加上保温层厚度。 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方是不是应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不一致,是不是每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土也是这样。 对,大型机械进出场费应该给,如果是甲方原因造成不同时开挖可以每次要一个,如果甲方提供的场地条件达到可以同时开挖条件但是施工单位自行分别开挖那就不好说了 3、楼高53米计算超高费,是20以上的建筑面积计算超高费,还是整个楼的建筑面积计算超高费。 20m以上部分计算超高 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,我们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,请问是否合理 当然不合理,定额含量是不许随便修改的,你问问他那你其他项目中定额中没有的一些材料但是实际用了他给加上吗?定额是综合考虑的怎么能随便删除材料消耗量呢!

    2010-06-19 16:19:36 

  • 1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台梁的外边计算还是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm) 是按照阳台的外边长与宽的图示尺寸计算,不是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm)计算。 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方是不是应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不一致,是不是每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土也是这样。 这种情况方是要给挖土机场外运输费的。但各楼栋开挖时间不一致,是不是每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土也是这样。这就要看经建设方批准的施工方案了,如果施工方案是各楼栋开挖时间不一致,并且间隔时间长,挖土机不可能等,这样是可以每栋楼开挖也要计取一次挖土机场外运输费的。 3、楼高53米计算超高费,不是20以上的建筑面积计算超高费,而是整个楼的以首层地面以上全部建筑面积计算超高费。可以看天津市建筑定额下册713页计算规则。 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,我们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,这是不合理的,因为定额考虑的综合取定。

    2010-06-19 16:33:56 

  • 阳台应该是按投影面积计算建筑面积的一半计算的

    2010-06-19 17:26:27 

  • 1、阳台在计算建筑面积时,是按照阳台上异性栏板的外边(异性栏板高20cm,伸出阳台梁5cm),按投影面积计算建筑面积的一半计算的 2、土方开挖为我施工单位分包出去,甲方应该给挖机场外运输费,且各楼栋开挖时间不连续,可以考虑每栋楼开挖都要一次,室内房心回填土也是这样。 3、楼高53米计算超高费,是20以上的建筑面积计算超高费,根据计算规则规定 各项降效系数中包括的内容指建筑物基础以上的全部工程项目,是整个楼的建筑面积计算超高费。 4、竹胶模板定额中有尼龙冒这项,但实际操作过程中,你们没有使用,甲方修改了定额项,把尼龙冒这项删除,不合理。定额是综合考虑的,不应因个别材料未发生而扣减修改定额

    2010-06-20 07:01:01 