XX 2023-12-28 09:55:41 | 广东省 安装 | 508查看 2回答
电缆中间头
为什么有的项目会把电缆中间头审减掉呢,什么情况下才计电缆中间头
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要知道什么时候才会做中间头,电缆断了、或者电缆长度不够,现在电缆下订单之前都是现场先放线,不存在电缆不够长的情况,一般计算电缆中间头是在迁改类项目计算
2023-12-28 09:58:05
-
单根连续电缆平均250m计算一个中间头,这是我们这定额规定的,其他地方的定额说法也相似或者一致
中间头设置在电缆不够的地方,其他需要做中间头的地方,需要设计图示
2023-12-28 10:02:39