• 请问这个搭接方式这样设置可以吗?

    搭接方式

    抗震

    答疑解惑

    二级抗震,根据图纸和图审要求,我这样布置搭接可以吗?我有些不确定呢


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 25~50也是直螺纹

    2023-12-28 11:01:30 

  • 可以这样设置。但审图意见需要与结构说明原文联系起来。


    从上图看,也就是一级抗震的框架梁、所有抗震等级的框支梁和框支柱,设计说明是建议采用机械连接,在这个情况下,再结合审图意见


    有不明确的可以进一步与设计沟通