aoe2007 2010-06-19 15:07:11 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 323查看 9回答
在10.0中首层结构标高一般定义成多少?怎样与2008相对应呢?如果把首层结构标高定成-0.05时很拐扭?如果设置好呢?
在10.0中首层结构标高一般定义成多少?怎样与2008相对应呢?如果把首层结构标高定成-0.05时很拐扭?如果设置好呢?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋里面的标高按结构标高来定如-0.05,然后导入到图形里面,导的时候选择按钢筋楼层标高来,等导入到图形算量后再修改标高,把首层改成0.000,画装修的时候就是建筑标高,梁板的标高还是结构标高,既不影响结构的工程量也不影响装修的工程量。
2010-06-19 15:18:08
-
钢筋和图形算量里的标高全部按照结构标高,不相矛盾
2010-06-21 20:49:04
-
在10.0中首层结构标高一般定义成多少?怎样与2008相对应呢?如果把首层结构标高定成-0.05时很拐扭?如果设置好呢? 答:我建议你在图形和钢筋软件里都要以结构标高为准的,首层结构标高根据图纸来确定的。
2010-06-19 15:16:00
-
首层结构标高定义为0.000,就能与2008相对应了,这样设置不会影响算量
2010-06-19 15:11:33
-
结构中不能改成正负零 按图纸设计走 到2008里面工程设置里调整
2010-06-19 16:37:51
-
你好:在10.0中首层结构标高一般用地下室顶板的结构标高,一般的是-0.03、-0.05、-0.10。这个不能搞错。
2010-06-19 16:05:28
-
当然是0.000!!!
2010-06-19 16:36:42
-
在10.0中首层结构标高一般定义成多少?怎样与2008相对应呢?如果把首层结构标高定成-0.05时很拐扭?如果设置好呢? 直接在楼层设置按照结构标高设置就可以了。在首层正负零处 0.00改为-0.05即可。导入2008图形算量也没必要修改,两者保持一致
2010-06-19 16:21:06
-
对 老师讲了 应该改为+- 0.000
2010-06-19 16:31:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看