• 排水铸铁管一般要套什么子目?

    排水铸铁管一般要套什么子目?施工方报了个价上来, 它里面DN50的铸铁排水管子目包括1.室内管道 承插铸铁排水管(水泥接口) 公称直径(mm以内) 50; 2.卡箍安装 公称直径(mm以内) 50; 3.穿墙钢套管 公称直径(mm以内) 50; 4.管道支架制作安装 制作安装 一般管架, 请问它这样套是不是有问题?排水管支架一般是如何计算的?

    问题补充:广东定额子目中:承插铸铁排水管(水泥接口)DN50 的工作内容是预留孔洞、切管、栽管卡、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、灌水试验。按此来看,施工方的报价有没问题?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 施工方套项准确

    2010-06-20 11:28:23 

  • 承插铸铁排水管(水泥接口) 有相应的定额子目项可以套用,如果设计是卡箍安装的,可以套用该项定额子目项,穿墙套管要根据设计图查看是否设计需要;管架制作安装的工程量,是依据施工图或者施工规范计算的。

    2010-06-19 16:44:25 

  • 查看当地的计算规则。 1.室内管道 承插铸铁排水管(水泥接口) 公称直径(mm以内) 50;计算该部分的工程量。 2.卡箍安装 公称直径(mm以内) 50; 选择合相应的接口形式的铸铁管安装,接口不再另套定额。 3.穿墙钢套管 公称直径(mm以内) 50;这个是需要计算的,按实际穿墙、穿楼板的个数进行计算。 4.管道支架制作安装 制作安装 一般管架, 排水的管道支架已在定额内包括了,不需要另行计算。 以上是根据这里的定额进行解释的。具体以当地的定额本中的工作内容为准。

    2010-06-19 16:51:51 

  • 1.室内管道 承插铸铁排水管(水泥接口) 公称直径(mm以内) 50; 合理 2.卡箍安装 公称直径(mm以内) 50; 如果是卡箍连接,应套承插铸铁排水管(卡箍接口),与第一项承插铸铁排水管(水泥接口) ,连接方式矛盾,二者只能取其一 3.穿墙钢套管 公称直径(mm以内) 50; 不发生,规范规定排水管不设穿墙钢套管 4.管道支架制作安装 制作安装 一般管架,, 定额规定 铸铁排水管、雨水管均包括管卡及托吊支架制作安装费,如果排水管实际做得是支架应按时计取

    2010-06-19 16:59:49 

  • 回答“排水铸铁管一般要套什么子目?施工方报了个价上来, 它里面DN50的铸铁排水管子目包括1.室内管道 承插铸铁排水管(水泥接口) 公称直径(mm以内) 50; 2.卡箍安装 公称直径(mm以内) 50; 3.穿墙钢套管 公称直径(mm以内) 50; 4.管道支架制作安装 制作安装 一般管架, 请问它这样套是不是有问题?排水管支架一般是如何计算的?” 你好! 是的,施工方的报价有问题; 建议你看一下当地的安装工程定额中排水铸铁管的安装子目中的工作内容及定额包含的材料等,对比一下下图中的 相关项目是否与我们这里的定额内容一样。 如果一样,施工方报上来的预算,只能给铸铁排水管的安装费用;其它的卡箍安装、穿墙套管、管道支架都不能计取。 另外,你要根据图纸设计的要求,看看这段管道的安装施工工艺,是否符合这个定额子目的要求。 施工方的报价肯定有问题,应该将管卡箍安装去掉,管道支架你看看定额中是否包括,根据定额的包含内容确定是否需要另外套用支架的制作安装定额。 建议你分析一下你们当地铸铁排水管安装定额子目的工作内和定额内包含的材料等。这样你在审计施工方的报价时,就可以根据实际的施工工艺进行扣减了。

    孔洞

    钢套管

    2010-06-19 17:10:59 

  • 排水铸铁管,施工方报了个价里面的卡箍安装费用、管道支架制作安装费用不给,套DN50的铸铁排水管子目定额综合考虑了,定额 铸铁排水管、雨水管均包括管卡及托吊支架制作安装费用。

    2010-06-19 16:46:30 

  • 排水铸铁管一般要套什么子目?施工方报了个价上来, 它里面DN50的铸铁排水管子目包括 1.室内管道 承插铸铁排水管(水泥接口) 公称直径(mm以内) 50; 如果施工图纸设计的室内管道 承插铸铁排水管(水泥接口) 安装,这样套定额是合理的。 2.卡箍安装 公称直径(mm以内) 50; 既然套了第一项承插铸铁排水管(水泥接口) 安装,这一项就不应再计取了。 3.穿墙钢套管 公称直径(mm以内) 50; 排水管道穿墙钢套管,如果实际发生,是可以套的,实际不发生就不能套这个项目。 4.管道支架制作安装 制作安装 一般管架, 请问它这样套是不是有问题?排水管支架一般是如何计算的? 管道支架制作安装 制作安装 一般管架,这个项目是可以套的,也就是说排水支管在横向走时,需要吊装,排水管道支架制作安装要以施工图纸的标注为准,进行计算,当图纸没有设计时,就不能计取此项。

    2010-06-19 19:39:48 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!