• 柱子锚固300mm如何设置

    独立基础中的柱子锚固300弯折 如何设置,是在工程设置中的计算设置吗?怎么设置呢?

    问题补充:还有集水坑的钢筋如何画?多多指教

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 集水坑钢筋按导航栏基础里面的集水坑参数来做,直接输入相关的数据即可。

    2010-06-29 06:44:35 

  • 如果是所有的柱子都是一样的节点你可以在计算设置的柱的节点设置里设置,如果仅仅是这个柱子,那么就在这个柱子的属性里的节点设置里修改。 集水坑在单构件输入里有好多类型,你可以选择一个输入钢筋信息就好了。

    2010-07-01 16:25:00 

  • 你好,你的这个问题存在两种问题。一、如果你所有的柱锚入独立基础后的弯折都是300mm,可以在工程设置里改弯折长度为300mm。二、如果针对不同的独立基础,柱子锚入独立基础后的弯折长度不同时可以在构建的私有属性中更改。具体操作方法为:柱子和独立基础布置好后,选择需要更改的柱子,右键菜单中选择构建属性编辑,在计算设置中更改插筋弯折长度。 集水坑的钢筋在钢筋10.0中无法再绘图输入中布置,只能在单构件中输入。在钢筋2009中可以实现。

    弯折

    集水坑

    2010-06-21 17:36:42 

  • 你可以在节点设置里直接修改弯直长度

    2010-06-21 17:22:11 

  • 这个是在计算设置中的节点设置里面设置的,你输入你要的锚固长度就好 了 第六节点输入长度

    答疑解惑

    2010-06-19 17:46:12 

  • 你好:独立基础中的柱子插筋下边的弯钩长度可以在设置里调到整。集水坑的钢筋不必须画,只要定义好集水坑的钢筋信息,再采用点布的方法布置上去就好了。看图: 加我为好友可以帮你说说。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-06-19 17:54:14 

  • GGJ10.0中集水坑钢筋只能在单构件中输入,这里没有直接定义绘图的集水坑构件 柱锚固300,你指的是在基础锚固还是封顶时的锚固呢?这个要根据具体位置进行设置的

    2010-06-19 19:37:46 

  • 在工程计算设置中到柱-节点 设置就可以拉

    2010-06-19 17:49:59 

  • 如果你所有的柱子都是这个你可以在计算设置的柱的节点设置里修改,如果仅仅是这个柱子,那么就在这个柱子的属性里的节点设置里修改

    2010-06-19 19:12:14 

  • 独立基础中的柱子锚固300弯折,是在工程设置中的计算设置中设置,把“a”改为300即可。10.0中集水坑钢筋只能在单构件中输入,筏板中可设置为集水坑,只能扣减

    2010-06-20 07:26:44 