• 陕西模板说明第46条,如果柱截面是1.1*1.1,层高6.5,超高体积怎么算?

    .“支模每增加1m”子目指建筑设计层高超过3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    先计算一个3.6m以内的(1.1+1.1)*2*3.6

    超过部分 (1.1+1.1)*2*1*3(指3个1m计算应增加的消耗量定额)