• 图纸中无马镫,那我们做预算时,可不可以不计算马镫的钢筋?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要计算的:在施工中也是一定要做的。在设计时好多也是不设计马镫的,因为马镫是施工措施。 一般板的马镫80-120厚的板一般都用:直径8-800*800或1000*1000,单跟长度为 【4~5】cm*2+【(板-2*保护层)*2】+【5~8cm】面部。

    2010-06-21 15:49:10 

  • 一定要做马蹬筋的。马镫是属于措施筋。 如果设计图纸都是没有马蹬筋设计的,你要根据现场施工组织设计方案的马蹬筋形式计算。如果施工组织也没有,也要做。结算时,按签证结算。预算时,按每平米一个,规格比主筋低一个规格。长度,取板厚加200。

    2010-06-20 13:11:25 

  • 马镫是需要计算的 ,属于措施筋

    2010-06-20 13:06:30 

  • 如果图纸没有,施工组织设计也没有,也要做。结算时,按签证做,预算时,按每平米一个,规格比主筋低一个规格。长度,取板厚加200。

    2010-06-20 12:57:11 

  • 图纸中无马镫筋设计,这个问题在图纸会审时就要提出来,必须有设计来确定认可,否则结算时会有很多麻烦的,实际施工中只要有双层双向钢筋布置的 就必须设置马镫筋。

    2010-06-20 16:19:42 

  • 可以按@1000*1000,马蹬筋钢筋按底筋和面筋中最小的钢筋规格计算。

    2010-06-20 22:02:49 

  • 不可以不做马蹬筋的 设计图纸都是没有马蹬筋设计的,你要根据现场施工组织设计方案的马蹬筋形式计算。

    2010-06-20 12:45:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!