• 在2009钢筋中,为什么柱筋长度没有自动计算到基础中

    我先画的图形,再由图形倒到钢筋中,框架柱钢筋输入完成后,查计算式,发现基础内的柱筋没有计算。我已在属性编辑中设置了柱的顶标高为-2.5m,底标高为基础底标高。基础为筏板基础,筏板基础下是柱墩,柱墩底标高-7.5m,筏板顶标高为-6.4m。柱我只设了-1层。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    正常情况下,把柱绘制在-1层,柱的标高不改,把柱复制到基础层,也是标高不改,取默认的标高 在-1层,选中柱图元-复制选定图元到其它楼层

    2010-06-20 14:25:21 

  • 你在工程设置里里计算设置看看有没有方法调整

    2010-06-20 14:17:30 

  • 你好,建议你只要正确定义好楼层层高,每层都画柱,标高都按软件默认,不要修改试试 在基础层中,不改软件默标高,软件会让柱子自动选找基础底标高

    2010-06-20 15:17:17 