• 在消耗量定额中钢筋接头个数是如何确定的?

    钢筋接头个数是如何计算的?根据广联达钢筋算量软件后面的可以么? 另外在想咨询下各位如何确定钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢? 还有就是内墙工程是不是在3.6米内的时候就不用寄取脚手架

    问题补充:消耗量定额里只有内外脚手架,而没有综合脚手架!96是不用汲取了,但是消耗量呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋接头个数是如何计算的?根据广联达钢筋算量软件后面的可以么? 答:.钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头,直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。现浇混凝土竖向通长钢筋(指墙、柱的竖向钢筋)亦按以上规定计算,但层高小于规定接头间距的竖向钢筋接头,按每自然层一个计算。 另外在想咨询下各位如何确定钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢? 答:接头的形式要根据图纸的要求来确定,三级钢筋采用套筒挤压的,直径大于16的钢筋一般都采用焊接、套筒挤压,垂直方向的钢筋采用电渣压力焊接头。 内墙工程在3.6米内的时候不用套取脚手架

    接头个数

    2010-06-21 08:14:37 

  • 钢筋接头数是钢筋长度超过8-10米时要设置钢筋接头,广联达软件中是结合了施工考虑的,所以用这个接头数没问题, 当通常钢筋直径大于14时考虑采用焊接或机械连接,但是三级钢和新三级钢由于可焊性较差所以常用机械连接,就是套筒连接 对于可以用建筑面积计算规则计算建筑面积的建筑,都要综合脚手架计算,这里内墙所以综合脚手架范畴,

    2010-06-21 08:04:31 

  • 钢筋接头个数是如何计算的?根据广联达钢筋算量软件后面的可以么? 另外在想咨询下各位如何确定钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢? 还有就是内墙工程是不是在3.6米内的时候就不用寄取脚手架 我的回答:钢筋接头个数应按当地预算定额计算规则进行计算,如没有明确的计算要求,可按施工规范要求进行:柱纵筋每层一个,梁按通长钢筋一个定尺长度一个接头。 计算时按照广联达钢筋抽样软件进行计算设置是很精确,可采用哈。 内墙工程的脚手架应包含在综合脚手架内,你应多学习并按当地计价定额的计算规则执行。

    2010-06-21 08:10:24 

  • 钢筋接头个数是如何计算的?柱纵筋是每层一个,梁是按定尺长度,通长钢筋一个定尺长度一个接头。可取广联达钢筋算量软件计算的数量。 钢筋接头的形式,什么时候套电渣压力焊,又什么时候套取套筒挤压呢?---要根据施工组织设计看,或按实签证计算。 内墙装修在3.6米内的时候就不计寄取脚手架,砌体超过1.2米就要计算脚手架。

    2010-06-21 08:00:40 

  • 内墙工程是不是在3.6米内的时候就不用寄取脚手架?答;3.6米内情砌筑脚手架一般包含在综合脚手架里,不单独计算

    2010-06-21 11:18:28 