直面阳光 2024-01-04 23:27:21 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 443查看 1回答
电缆进入已建箱变长度该如何算?除了电缆头1.5m,还要算哪些?箱变的半周长吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、进线(连接变压器)1.5米+电缆头1.5米。
二、出线(连接配电柜)按“箱变”里面的高、低压柜的半周长,或者是(2米),再+电缆头1.5米。
2024-01-05 01:50:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看