• 算量:给排水管道拐弯,尤其是主管和立管连接区域管路复杂需要各种打弯上翻下翻的情况

    算量:给排水管道拐弯,尤其是主管和立管连接区域管路复杂需要各种打弯上翻下翻的情况:在图纸上是体现不出来的,根据图纸算量也算不出来,而现实操作中会发生,这种情况怎么办?是计量规则就规定按图纸计算即可,还是说现场签证形式确认这些拐弯、上翻、下翻的量?如果就按图纸走,施工单位是不是吃亏?施工单位和班组结算的时候是不是需要据实收量的,不然班组也不同意啊,量计少了

    立管下翻

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    竣工图把各种横管的高度标注上,就有各种打弯立管的高度了。。要不复杂区域画个详图,,省的打嘴官司答疑解惑

    2024-01-05 11:52:34 

  • 计量规则是按图纸计算。
    水管还好,平面图可以算上下弯,然后对应系统图就行。电线管更麻烦。

    实际上,为了效率和统一计算方式,免得争吵,还是按照图纸算。效率上,要保证图纸和现场完全对应要花费很多时间。线管上下绕弯的地方常见与泵房机房,这些地方量不多,为了效率,亏点就亏点,就算少了100米(按3000块算),对整体造价影响不大,不如在其他更容易争取的地方找补回来。
    最后,现场也不一定按图纸施工,有些时候是最短距离(电气),就算不考虑效率,完全按现场的话,这些地方结算是不是要扣除?

    首次提交 2024-01-05 11:46:29  最近修改2024-01-05 11:49:49 (修改过1次)

  • 给排水的管件已经包含在子目范围之内了

    2024-01-05 11:46:57 

  • 与图纸不符,包括按图纸标注的标高反映不出或无法计算工程量时,可以以现场签证形式确认这些拐弯、上翻、下翻的量

    2024-01-05 11:50:33 