• 安装问题

    1,如果图纸没有说明阀门(水流指示器)是螺纹连接还是法兰连接,那应该怎么区分是法兰连接还是螺纹连接 2,阀门、末端试水装置、自动排气阀与水管道连接时根据与其连接水管的管径套定额吗? 3,模块分为哪几种?定额中:①模块(接口)安装 控制模块(接口)单输出 ②模块(接口)安装 控制模块(接口)多输出 ③模块(接口)安装 报警接口 请说明这三项定额的区别;这三项定额应分别适合套说明项目?“控制模块”和“输出模块”应分别套哪项定额? 4,水流指示器需要接线吗?接线时为了将信息传递到哪?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答1:GB50242-2002[【建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范】4.1.3条规定管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌层破坏处要二次镀锌。在实际施工时一般情况下100mm以下的管道按丝接考虑,100mm以上(含100mm)的按法兰考虑就可以了。 答2:管道中的阀门可以根据其连接水管的管径确定,末端试水装置一般情况下都是DN25的,自动排气阀一般按DN20考虑,最大不超过DN25。下面的问题系统没有出全,看不到。

    2010-06-22 08:00:49 

  • 答1:阀门的安装形式和管道一样,管道是如何安装,阀门也一样。 答2:阀门、末端试水装置、自动排气阀与水管道连接时根据与其连接水管的管径是一致的。 答4:水流指示器需要接线的,接到报警回路上,最终接至消防控制室。

    2010-06-27 09:39:30 

  • 1、水流指示器一般是螺纹安装的,因为它是从主管上开出一个接口的。 2、自动排气阀应按设计要求选用。 3、模块的套用要有一般的常识,如“控制模块”有一进一出,也有一进多出,所以应根据图纸上的标注进行套用。 4、水流指示器需要接线的,一般接到报警回路上。