21608868 2010-06-22 00:04:42 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
柱钢筋锚入桩内问题?
现在有一个工程,桩承台顶标高是-2.4,下面是桩,我在2009里是这样绘制的,我把桩用单构件输入,只是把桩承台用绘图输入设置。图纸上要求,柱和墙钢筋要锚入桩内la。这样设置计算后,发现其柱钢筋并没有计算锚入部分,请问如何解决?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在有一个工程,桩承台顶标高是-2.4,下面是桩,我在2009里是这样绘制的,我把桩用单构件输入,只是把桩承台用绘图输入设置。图纸上要求,柱和墙钢筋要锚入桩内la。这样设置计算后,发现其柱钢筋并没有计算锚入部分,请问如何解决? 这种情况可以在定义墙钢筋时,在“编辑属性”中点开“其它属性”,在“其它钢筋”栏内输入墙钢筋要锚入桩内la的长度。“柱”可以在“计算设置”中在“基础插筋弯折长度”设置栏内选择大的弯折长度公式,用大的弯折长度代替锚入桩内la的长度。或是直接的“单构件”中输入这部分长度,在单位构件中计算解决。
2010-06-22 06:12:15
-
你这问题描述不太清楚,比桩的密度、大小。最好用图来描述。
2010-06-22 08:17:10
-
答;第一,你需要把柱构件的底标高改为"基础底标高",也就指的是桩承台的底标高. 第二,设置柱构件的计算设置中的节点设置.如下图; 第三,重新汇总计算,编辑钢筋查看.
2010-06-22 08:51:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看