• 关于剪力墙锚入基础长度多少

    剪力墙垂直钢筋筏板保护层为50mm,厚度为1500mm。剪力墙垂直钢筋为C8的,那么按图集的话是不是选1-1垂直钢筋隔二下一,垂直钢筋都只需锚入到筏板内lae即可。请问一下各位大佬是不是这样,那么软件要怎么处理这样的情况

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    保护层答疑解惑

    满足直锚,隔二下一

    首次提交 2024-01-08 15:35:26  最近修改2024-01-08 15:44:58 (修改过1次)

  • 节点设置,隔二下一

    2024-01-08 15:23:15 

  • 全部锚入基础。

    2024-01-08 15:23:44 