• 请问:锅炉排污扩容器执行疏水扩容器子目是否合适?

    老师好:我是新疆的,先谢谢您,请您将以下几个问题帮我答复一下:

    1、DN900的工艺管线安装,电弧焊与埋弧自动焊套哪个子目合适?

    2、锅炉的排污扩容器执行疏水扩容器子目是否合适?

    3、反冲洗卧式除污器DN200的执行DN200的闸阀安装子目是否合适?

    4、设备、管线安装时搭设的临时支架是否计费?

    5、管线为新购的,除锈按微锈计价合理?

    6、管线聚氨酯保温,材料为甲供,在计算管口补口补伤时,将管口所占的体积量(主材价)扣减是否合理?

    7、管沟比较深,接近6米深,塌方严重,在沟壁做支护措施,使用钢板、槽钢、钢管对沟壁进行维护,执行建筑定额中

    “打桩机拔钢板桩 桩长在6m以内 一级土”计算防护费用,所用主材按30%这就,是否合适?

    8、土方施工时,单体、系统配套不可能同时开挖,存在大型机械进出场来回好几次,这样的情况该如何计算此费用?



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、DN900的工艺管线安装,电弧焊与埋弧自动焊套管沟


    2、锅炉的排污扩容器执行疏水扩容器子目是合适


    3、反冲洗卧式除污器DN200的执行DN200的闸阀安装子目是合适


    4、设备、管线安装时搭设的临时支架不需要计费


    5、管线为新购的,除锈按微锈计价合理


    6、管线聚氨酯保温,材料为甲供,在计算管口补口补伤时,将管口所占的体积量(主材价)扣减是不合理


    7、管沟比较深,接近6米深,塌方严重,在沟壁做支护措施,使用钢板、槽钢、钢管对沟壁进行维护,执行建筑定额中


    “打桩机拔钢板桩 桩长在6m以内 一级土”计算防护费用,所用主材按30%这就,是合适,需要 有相应 的支护方案报甲方批准


    8、土方施工时,单体、系统配套不可能同时开挖,存在大型机械进出场来回好几次,这样的情况需要 有相应 的施工方案报甲方批准