• 给水管道是否记取支架

    问题一 我是审计方,吊顶内的给水管道支架可以不给他吗

    问题二 施工方要了一楼给排水管道的挖土方及回填(是一个新建的学校)感觉挖土及回填不应该给 但是不知道理由

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    记取1.你看下你们省份的定额说明,包含在定额里面的就不单独计算;2.如果是室内的,不应该给挖土方和回填,一般只计算土建的大开挖,如果是室外给排水管道应该要给,你要单独挖土卖管子,肯定得计算。

    首次提交 2024-01-10 10:38:50  最近修改2024-01-10 10:40:50 (修改过1次)

  • 7.管径小于DN32的管道支架是按利用膨胀螺栓安装成品管卡考虑的,如使用吊架安装,吊架的预埋件、吊杆另行计算。

    吊顶内的给水管道支架要计算的

    排水管道的挖土方及回填也是要计算的

    2024-01-10 10:36:55 

  • 是需要记取支架

    土方需要 给

    首次提交 2024-01-10 10:46:34  最近修改2024-01-10 10:47:34 (修改过1次)