石中玉 2024-01-11 11:05:32 | 江苏省 土建施工土建计量GTJ | 216查看 3回答
用筏板基础+剪力墙模拟电梯井壁,钢筋显示不对
用“筏板基础+剪力墙”模拟电梯井基坑时,在遇到桩承台时,筏板基础钢筋在承台侧面截断锚固,剪力墙锚入承台底部后弯折,这两个地方如何调整的和其他位置一样啊。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算设置都可以调整的,桩承台钢筋业务属性调整筏板钢筋贯通,剪力墙设置不锚固基础
2024-01-11 11:09:18
-
筏板钢筋可以在承台的钢筋属性中设置遇承台时不扣减就行了。墙筋遇承台下沉的,在节点设置中调整成固定值就可以了。
2024-01-11 11:10:04
-
设置一下就好了,筏板遇到桩承台不断开,就可以,
墙体要不然手动输入,再锁定
2024-01-11 11:10:44