123 2010-06-23 11:05:34 | 天津市 土建算量GCL2013 | 659查看 4回答
回填土扣除的不解
问下 地槽灰土回填 查看计算结果的时候发现 地槽房间一侧的 回填土也扣除了 但是房心回填是从室外地坪至0.00的,那扣除的部分不就漏算了吗,扣除的部分算哪部分呢?问题补充:各位,房心回填是室外地坪至室内0.00的厚度,那地槽回填扣除的部分叫什么呢,软件这部分现在看 会漏算?不应该吧,那部分也应该是地槽回填的啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不难理解,房心回填是指回填室外地坪到地面装饰面以下的部分,而基槽回填是指,回填基槽底面到室外地面的部分,两者不冲突,
2010-06-23 13:40:37
-
地槽灰土回填扣除应该是地下室部分(扣房间),算到是室外地坪部分
2010-06-23 18:05:03
-
你可将基槽内侧用偏移的功能使之偏移到基础中心线,这样地槽房间一侧的 回填土就不会扣除了。 房心回填是从室外地坪至0.00的,那扣除的部分漏算了,但灰土回填就计算多了,扣除的部分是室外地坪到垫层底的回填土。
2010-06-23 14:51:53
-
这需要自己手工处理一下!软件暂时无法解决!
2010-06-23 16:28:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看